如何通過制冷系統的性能來判斷電子膨脹閥的好壞?

舉報

上海大載機電有限公司2025-04-16

通過制冷系統的性能判斷電子膨脹閥好壞可從以下幾方面著手: 制冷溫度:若電子膨脹閥正常工作,制冷系統能將溫度控制在設定范圍內。比如在空調系統中,室內溫度可穩定保持在設定的舒適溫度附近。若電子膨脹閥出現故障,如開度不足,制冷劑流量少,會導致蒸發器無法充分吸熱,制冷溫度降不下來,室內溫度長時間高于設定值;反之,若閥門開度太大,制冷劑流量過大,可能造成蒸發器壓力過高,制冷效果也會變差,溫度同樣無法穩定在正常范圍。 壓力參數:正常情況下,制冷系統的高低壓壓力會在一定范圍內波動。電子膨脹閥能根據系統負荷調節制冷劑流量,使高低壓壓力保持平衡。當電子膨脹閥故障時,會引起壓力異常。例如,膨脹閥堵塞,會使高壓側壓力升高,低壓側壓力降低;而如果閥門失控全開,可能導致低壓側壓力過高,高壓側壓力相對較低,偏離正常運行壓力范圍。 蒸發器結霜情況:良好的電子膨脹閥能使蒸發器表面結霜均勻。因為它能精細控制制冷劑流量,讓蒸發器各部位充分且均勻地吸熱。若電子膨脹閥工作不正常,比如制冷劑流量不均,會導致蒸發器結霜不均勻,出現局部結霜過厚或有的地方不結霜的現象。嚴重時,還可能出現蒸發器結冰,影響制冷系統的熱交換效率。 壓縮機運行狀態:電子膨脹閥正常時,壓縮機的運行電流、溫度等參數會在額定范圍內。若電子膨脹閥故障,導致制冷劑流量異常,會使壓縮機的負荷發生變化。例如,制冷劑流量過少,壓縮機吸氣壓力低,會造成壓縮機過熱,運行電流減小;制冷劑流量過多,壓縮機吸氣壓力過高,可能使壓縮機過載,運行電流增大,甚至出現頻繁啟停的現象。