錦玉電力科技有限公司2025-06-04
用直流電子負載模擬故障電流:①模擬 1.4 倍額定電流,斷路器應在 10 秒內跳閘;②模擬 2.5 倍額定電流,需在 1 秒內切斷。若超時,可能是脫扣器老化或整定值偏移,需校準或更換。
本回答由 錦玉電力科技有限公司 提供